Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Etanchéité entre deux plaques d'aluminium (encadrement panneaux photovoltaïques).
Accès pas simple sous les combles.
Perte d'étanchéité entre deux plaques d'aluminium (h=15 cm, l = 3m, e=2mm), vissés par 4 vis tôle auto perceuses, et étanchéité extérieure par résine époxy chauffée au chalumeau, devenue cassante.
J'envisage de desserrer de qq mm les 2 plaques (mais risque de cassure de la protection résine existante), de colmater la fissure intérieure et les bordures extérieures avec de la colle revêtement d'étanchéité pas de citations de marques , et de rajouter 4vis tôle auto perceuses, pour contraindre le contact.
et/ou de refaire une résine Epoxy pas de citations de marques sur les bordures extérieures (+ fibre polyester, si nécessaire).
Pourriez-vous me conseiller, sur la bonne solution à choisir pour des conditions de T° de -10°C à +60°C, étanchéité parfaite à l'eau à long terme.
Accès pas simple sous les combles.
Perte d'étanchéité entre deux plaques d'aluminium (h=15 cm, l = 3m, e=2mm), vissés par 4 vis tôle auto perceuses, et étanchéité extérieure par résine époxy chauffée au chalumeau, devenue cassante.
J'envisage de desserrer de qq mm les 2 plaques (mais risque de cassure de la protection résine existante), de colmater la fissure intérieure et les bordures extérieures avec de la colle revêtement d'étanchéité pas de citations de marques , et de rajouter 4vis tôle auto perceuses, pour contraindre le contact.
et/ou de refaire une résine Epoxy pas de citations de marques sur les bordures extérieures (+ fibre polyester, si nécessaire).
Pourriez-vous me conseiller, sur la bonne solution à choisir pour des conditions de T° de -10°C à +60°C, étanchéité parfaite à l'eau à long terme.
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Comme indiqué à chaque tête de page de ce forum :
D'après ce que je comprends, il faut étanchéifier tout en conservant une certaine souplesse aussi un stratifié n'a pas l'air d'être la solution ; il me semble qu'un produit souple serait plus approprié.
Postez-nous une photo selon cette méthode si possible parce là, j'ai du mal à visualiser là où il va falloir intervenir.
La résine époxy est très rigide donc cassante et ne s'utilise jamais seule.papy a écrit :Etanchéité entre deux plaques d'aluminium (encadrement panneaux photovoltaïques).
Accès pas simple sous les combles.
Perte d'étanchéité entre deux plaques d'aluminium (h=15 cm, l = 3m, e=2mm), vissés par 4 vis tôle auto perceuses, et étanchéité extérieure par résine époxy chauffée au chalumeau, devenue cassante.
Fibres polyester, c'est pour faire des oreillers. Si on veut stratifier en époxy il faut utiliser les tissus de verre dédiés, silione, verrane ou encore roving dans certains cas.papy a écrit :J'envisage de desserrer de qq mm les 2 plaques (mais risque de cassure de la protection résine existante), de colmater la fissure intérieure et les bordures extérieures avec de la colle revêtement d'étanchéité pas de citations de marques , et de rajouter 4vis tôle auto perceuses, pour contraindre le contact.
et/ou de refaire une résine Epoxy pas de citations de marques sur les bordures extérieures (+ fibre polyester, si nécessaire).
[/quote]papy a écrit :Pourriez-vous me conseiller, sur la bonne solution à choisir pour des conditions de T° de -10°C à +60°C, étanchéité parfaite à l'eau à long terme.
D'après ce que je comprends, il faut étanchéifier tout en conservant une certaine souplesse aussi un stratifié n'a pas l'air d'être la solution ; il me semble qu'un produit souple serait plus approprié.
Postez-nous une photo selon cette méthode si possible parce là, j'ai du mal à visualiser là où il va falloir intervenir.
Isatis, goupil résineur...
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Bonjour,
Je vous transmet les photos (in situ).
Rem : correction (fibre polyester) --> fibre de verre 300g/m2
Merci pour les conseils.
Je vous transmet les photos (in situ).
Rem : correction (fibre polyester) --> fibre de verre 300g/m2
Merci pour les conseils.
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
D'après vos photos et ce que je comprends de l'affaire, ça confirme que j'imagine mieux un produit qui reste souple pour épouser les dilatations-contractions dues aux températures variables.
Attendez qu'un collègue passe par ici pour vous donner son sentiment.
Attendez qu'un collègue passe par ici pour vous donner son sentiment.
Isatis, goupil résineur...
- Hippomouleur
- Messages : 2982
- Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 11:36
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Bonjour,
Entre les deux tôles fixées l'une à l'autre par les vis à tôle et ou il y a une espèce de goudron noir qui déborde.
Vous connaissez la nature ?
Parce que de la résine époxy au chalumeau.... j'ai comme un très gros doute !
Pour des questions de comptabilité, j'aurais tendance à vous dire de venir faire cette étanchéité au RTV 732 qui ne bougera pas dans le temps et suivra les dilatations.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 10-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'application devra se faire par le toit, pas par les combles.
Entre les deux tôles fixées l'une à l'autre par les vis à tôle et ou il y a une espèce de goudron noir qui déborde.
Vous connaissez la nature ?
Parce que de la résine époxy au chalumeau.... j'ai comme un très gros doute !
Pour des questions de comptabilité, j'aurais tendance à vous dire de venir faire cette étanchéité au RTV 732 qui ne bougera pas dans le temps et suivra les dilatations.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 10-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'application devra se faire par le toit, pas par les combles.
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Merci pour votre réponse. donc desserrer de quelques mm les 2 plaques, de colmater la fissure intérieure et les bordures extérieures avec de la colle revêtement d'étanchéité (souplesse contraction-dilatation), et de rajouter 4vis tôle auto perceuses, pour contraindre le contact.
Etanchéité à l'eau et dilatation thermique à long terme de la colle revêtement ou RTV 732 ?
Etanchéité à l'eau et dilatation thermique à long terme de la colle revêtement ou RTV 732 ?
- Hippomouleur
- Messages : 2982
- Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 11:36
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Votre colle/revêtement je n'en sais rien, ne connaissant pas le produit.papy a écrit : Etanchéité à l'eau et dilatation thermique à long terme de la colle revêtement ou RTV 732 ?
Pour le 732 aucun problème de tenue dans le temps.
Re: Etanchéité entre deux plaques d'aluminium
Merci encore, dans la pratique, c'est difficile d'accès, et éloignée de la théorie...